Když projektuju strojní zařízení, přesněji jeho rozvaděč, dávám za otočný vypínač hlavní jistič, který je napočítaný na hlavní průřezy a silové komponenty v rozvaděči, řekněme 63A.
Když pak strojní zařízení instaluju u zákazníka, řešíme často předjištění, kde mám dvě volby:
A) Dát o řád vyšší - 80A a říct si zbytečn o větší průřez
B) Dát stejný jako nominální v rozvaděči - 63A a riskovat, že revizák mě osočí z nedodržení
normy - selektivita jištění.
C) U malých rozvaděčů vyhodit jistič u mě?
Co je správně?
U 400V/16A mě už párkrát chytali na selektivitě, ale u 400A rozvaděče si to zase rozmysleli, že vyšší není třeba. Samozřejmě, protože předjištění platil koncový zákazník

Za jiných okolností ybch mohl selektivitu řešit charakteristik
ou jističe, ale v průmyslu mám stejně skoro vždycky C nebo D.